[AsteriskBrasil] Interligação Embratel x Panasonic

Josué Conti josueconti em gmail.com
Sábado Fevereiro 18 22:07:20 BRST 2006


Pessoal, boa noite.
Tentei efetuar uma interligação em mfc/r2 do asterisk com um link E1 da
Embratel e mais um link E1 tbm em mfc/r2 com uma central Panasonic TD500,
estou utilizando o asterisk-1.0.9, com as bibliotecas do mfc/r2 mais
recentes para a versão 1.0 do asterisk e uma Digium TE405P.
Para o asterisk, os dois link´s E1 subiram normalmente, o fato é que no lado
da Panasonic, não sinalizou nada, nem a presença do link, quanto menos seu
alinhamento. O interessante é que quando o técnico da Panasonic retirava o
cabo coaxial da placa do PABX, sinalizava no asterisk."Red Alarm",etc,etc ou
seja identificando falha física (cabo)
Em relação ao link da Embratel, funcionou de primeira, mas o da Panasonic,
não.
Atualmente já possuo um link E1 mfc/r2 na span1 desta placa, portanto o link
da embratel ficou na span2 e o da Panasonic na span3, mas como não subiu,
precisei retirar.
Pergunta, isso poderia ser uma limitação de hardware?
Meu hardware é Intel P4 3.0HT, com 1GB de RAM (DDR400Mhz) e motherboard tbm
intel.
Poderia ser alguma limitação da TE405P ou mesmo alguma falha no hardware
dela, essa ipotese, até desconsidero, pelo fato de dois E1´s estarem
funcionando.
Outro ponto seria o balanceamento deste link, mas acredito que se não
estivese em 75Ohms, não sincronizaria, não é mesmo?Apesar que neste caso,
estava utilizando um cabo direto, sem balon.
Alguém já passou por isso antes?

Abraço a todos e obrigado pela atenção.

Josué
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments/20060218/a316e21d/attachment.html


Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil